Observatoire des marchés publics romand
p.a. SIA section vaud
av. rumine 6, CH-1005 Lausanne, tél. 021 646 34 21
Date de l’analyse : 19.07.2021

Titre du projet du marché

<p>Réhabilitation de la station de filtration des Ruinettes</p>
Forme / genre de mise en concurrence Appel d’offres avec cahier des charges détaillé

ID du projet

<p>222542</p>
N° de la publication SIMAP 1202869
Date de publication SIMAP 02.07.2021

Adjudicateur

<p>Service des eaux de la Commune de Val de Bagnes</p>

Organisateur

<p>ALTIS Groupe SA, Place de Curala 5, 1934 Le Châble, Suisse, Téléphone: 0277771001, E-mail: info@altis.swiss</p>

Inscription

<p>Sur SIMAP, pas de délai</p>

Visite

<p>Une visite des lieux facultative est organisée le 15 juillet 2021 à 10h30.</p> <p>Les participants doivent s’annoncer trois jours avant auprès de l’organisateur.</p>

Questions

<p>21.07.2021</p> <p>Les questions peuvent être posées sur SIMAP ou par courriel auprès de l’organisateur.</p>

Rendu documents

<p>12.08.2021</p> <p>La date du sceau postal fait foi. Offre à déposer en un exemplaire papier et un exemplaire numérique. L’offre doit mentionner « Marché « Ingénieur-coordination, station des Ruinettes » « Ne pas ouvrir ».</p>

Rendu maquette

<p>Pas de maquette à rendre</p>

Type de procédure

<p>Procédure ouverte non soumise à l’accord GATT/OMC, respectivement aux accords internationaux</p>

Genre de prestations / type de mandats

<p>CPV:</p> <ul><li>45252126 - Travaux de construction de stations de traitement de l'eau potable,</li><li>71300000 - Services d'ingénierie,</li><li>71312000 - Services de conseil en ingénierie de la construction, 71336000 - Services d'assistance dans le domaine de l'ingénierie, 71520000 - Services de conduite des travaux</li></ul><p>Code des frais de construction (CFC):</p> <li>192 - Ingénieur civil,</li><li>1975 - Coordinateur interdisciplinaire</li> <p>Spécialités engagées : Ingénieur civil, Direction générale de projet (DGP), Direction des travaux (DT).</p>

Description détaillée des prestations / du projet

<p>Modernisation de la station de traitement d'eau potable des Ruinettes: Prestations d'ingénierie sectorielle / Coordination générale, spatiale et technique / Procédé de traitement des eaux et génie civil</p> <p>Les prestations se réfèrent aux phases définies dans les règlements SIA 103 et 108.</p> <p>Les prestations à fournir sont clairement définies et délimitées de manière à pouvoir correctement comparer les différentes offres entre elles.</p>

Communauté de mandataires

<p>Admise.</p> <p>Le nombre de membres associés est limité à deux. Un membre est limité à une seule association.</p>

Sous-traitance

<p>Non admise.</p>

Mandataires préimpliqués

<p>Les bureaux préimpliqués (yc organisateur) sont mentionnés et les documents produits font partie de l’appel d’offres.</p>

Comité d’évaluation ou Jury / collège d’experts

<p>M. Alexandre Gillioz : Responsable technique eaux-énergies, ALTIS</p> <p>M. Pierre-André Gard : Responsable eau-chaleur-habitat, ALTIS</p> <p>Mme Mirja Nicollier : mch-consultants – BAMO</p> <p>M. Christophe Higy : mch-consultants – BAMO</p> <p>Suppléants :</p> <p>M. Michel Cherix : Directeur réalisation</p>

Conditions de participation

<ul><li>Respect des dispositions des travailleurs</li><li>Être en règle avec les paiements des charges sociales</li><li>Être inscrit à la liste permanent du service de la protection des travailleurs</li><li>Respecter l’égalité entre femmes et hommes</li><li>Maîtrise de la langue française par l’ensemble de l’équipe de projet</li></ul>

Critères d’aptitude

<p>Q1 : Critères financiers et économiques</p> <ul><li>RC>3 moi</li><li>Attestation OP</li></ul><p>Q2 : Critères techniques</p> <p></p><li>offre complète</li><li>offre conforme aux exigences et contraintes du cahier des charges</li> <p>Q3 : Critères organisationnels</p> <p></p><li>Ne pas être un fournisseur de biens et matériels</li><li>Accepter les conditions administratives de l’AO</li><li>Disposer d’un système AQ</li>

Critères d’adjudication / de sélection

<p>C1 : Prix et temps consacré 30% (Prix méthode T1.5 ; Temps consacré méthode T4)</p> <p>C2 : Mémoire technique 28%</p> <p>C3 : Expérience et capacité du soumissionnaire 24%</p> <p>C4 : Organisation de l’équipe de projet 18%</p> <p>Les critères sont notés sur une échelle de 0 à 5.</p>

Indemnités / prix :

<p>Pas d’indemnités.</p>

Observations sur la base des documents publiés et des bases légales et réglementaires applicables dans le cas d’espèce :

Qualités de l’appel d’offres

<ul><li>Les documents de l’appel d’offres contiennent toutes les indications requises.</li><li>La description du projet et des enjeux / objectifs est détaillée.</li><li>Les mandataires préimpliqués sont mentionnés et les règles de leur participation / exclusion du marché sont correctes.</li><li>Les moyens d'appréciation des critères d'adjudication sont indiqués.</li><li>La pondération et la méthode de notation du prix permettent une appréciation équilibrée du rapport qualité - prix des offres.</li><li>Les délais sont corrects.</li><li>Les membres du collège d'évaluation sont mentionnés nommément.</li><li>Les dispositions relatives aux droits d’auteur (droits moraux) et à la confidentialité des documents déposés (droits patrimoniaux) pour l'offre sont correctes.</li></ul>

Manques de l’appel d’offres

<p>Les éléments suivants sont soulevés:<br /></p> <ul><li>Dans le cahier des charges il est demandé au futur mandataire de « Maitriser le procédé de production d’eau potable » alors que l’organigramme précise qu’il s’agit d’un autre marché.</li></ul>

Observations de l’OMPr

<ul><li>L’OMPr se réjouit que le dossier se réfère au « Règlement des appels d’offres de prestations d’ingénierie et d’architecture » SIA 144, en vigueur depuis 2013, et qu’il en respecte les principes généraux.</li><li>L’OMPr regrette également que la méthode à deux enveloppes, décrite à l’art.15 dans le règlement SIA 144, ne soit pas utilisée dans le cadre de cet appel d’offres.</li></ul>